Retour X-dimmer

d’accord, mais ça reste une mauvaise idée :face_with_raised_eyebrow: :wink:

Bonne journée

Pour vous, aucun moyen de supprimer la variation sauf en branchant le BP sur l’IPX puis scénario avec preset 100% et 0% ?

exact il n’y a pas de moyen de bloquer la gradation quand on pilote avec les BP directement sur le X-Dimmer.

Attention à l’alimentation du ruban led que vous allez mettre sur le X-Dimmer, respectez la limite de 30W.

Bonne journée

Bonjour,

Question peut être bête, mais cela change quelque chose si l’alim est en aval du dimmer?

Bonjour Feuxs,

ça ne marchera pas. En sortie de l’alim vous avez 24V DC et le X-Dimmer est fait pour faire varier du courant AC.

Bonne journée

J’ai du mal m’exprimer :

Sortie de dimmer 0 à 230V sans variation via preset comme flo121212 voulait le faire vers l’entrée du transformateur 230V AC vers 24DC

non c’est moi qui ai mal lu :crazy_face:

en théorie ça fonctionne mais à 2 conditions :

  • que la puissance de l’alim ne dépasse pas 30W,
  • que l’alim accepte (même à 100% la tension qui sort du X-Dimmer n’est pas purement sinusoïdale.

Donc je redis :

Bonne journée