Configuration possible x8r avec x24 d

Bonsoir
J ai mis en œuvre et c est ok
C est super ce forum

bonjour
maintenant faut complique les choses

j’ai un capteur xthl

sur mon scenario je veut que la lampe s’allume sur detection de mouvement a condition que la luminosite soit inferieur a 10 lux

il faut rajoute koi pour cela fonctionne ?
merci a vous
cdt

Bonjour il faut intervenir sur la scène du relais dont ajouter en ET dans l’événement de SV1
pour conditionner votre condition il faut utiliser une SV (SV2)
scène C
NON analogique (seuil haut 20 seuil bas 10)
ON/OFF
SV2
(on mets un NON devant parce que le seuil bas est la condition du ON)

ensuite dans les scène déjà créer

scène A
évènement : ED(02)
Action : ON
Résultat : SV1
(la scène A reste sans modification)

Scène B
évènement : SV1 ET SV2
Action : ON/OFF
Résultat : Relais(Produit=sélectionner votre X-8R,puis choisir relais)

(on juste ajouter cette condition dans l’exécution de la scène B ainsi SV1 sera toujours activée mais dépendante également de la condition de SV2 pour piloter le relais )
cdt

3 « J'aime »

Bonsoir,

Je vous remercie d’avoir ouvert ce post, j’étais en galère avec la même chose mais avec un capteur magnétique Enocean, Mais j’avais le même démarche que @fgtoul, avec dans la scène B en plus dans l’événement le « NON analogique (SH 20 et SB 0) ET SV1 » cela fonctionnais un fois et après plus…

Donc MERCI @didierm pour avoir eclairé mes lanternes :wink:
Cela va me servir pour mon Alarme …

Bonne Soirée, cordialement.
JF

1 « J'aime »

bonjour et merci

le scenario de @fgtoul fonctionne mais j’ai de la latence d’environ 5 secondes avant declenchement du relais

1 - détecteur mouvement sur entrée 1 de l’ipx active le relais sur détection mouvement = enclenchement immédiat
si
je click sur sorti virtuel = enclenchement immédiat

3 - mais qd c’est le détecteur qui envoi la donne environ 5 secondes apres que ca s’enclenche

je ne pense pas que ca vienne du detecteur de mouvement car en 1 ca marche

je vois pas ou est le probleme?
merci a vous
cdt

regardez dans la config du détecteur si il n’y pas un retard de programmé (tempo de détection)
c’est quel détecteur (ref)

si votre détecteur est en NC (ED 2 toujours à 1 mettre NON sur scène A)
scène A
évènement : NON ED(02)
Action : ON
Résultat : SV1

ainsi l’activation sera bien à la détection et non pas à la fin de détection

Non rien
Et ce que je ne comprend pas c est que lorsque je supprime les SV.
Il allume aussitôt le relais
Donc je pense à un pb de virtuel
Cdt

Vous avez bien réglé Tb=xx et Ta= 0 sur la SV?

Oui ta est bien a zero
c est pour ça que je ne comprend pas
Cdt

Vous avez essayer ceci?

si votre détecteur est en NC (ED 2 toujours à 1 mettre NON sur scène A)
scène A
évènement : NON ED(02)
Action : ON
Résultat : SV1

ainsi l’activation sera bien à la détection et non pas à la fin de détection

2 « J'aime »

c’est bien comme cela que c’ est regler pour la scene A
voila pkoi je comprend pas
cdt

Bah je n comprend pas ce délai de 5 secondes
Fait nous un rappel de ce que tu as fais
Précise ci ton détecteur est bien en NC
Donne la référence du détecteur comme demandé plus haut
Il faut être le plus précis possible en réponses pour qu’on cerne le pb

Voilà le détecteur

http://gce-electronics.com/fr/capteurs/275-detecteur-de-mouvement-is215tce.html

C est bien un NC

Si je fait un scénario simple

Détecteur en entrée. Digital. 2

Scénario
ÉD. 2
ON
relais sur x8 r 1 allumage immediat

si je fait

scène A
évènement : ED(02)
Action : ON
Résultat : SV1

Scène B
évènement : SV1
Action : ON/OFF
Résultat : Relais x8 r 1 il met 5 secondes a s’allumer lorsque le detecteur voit un mouvement

Tb est bien a 20 secondes
Ta a 0
est ce que cela est plus clair pour vous
merci d’avance
cdt

Ok c’est bien ce que je ferais mais avec le NON devant sur votre scène À


Car c’est bien la fin de détection de 3s qui active actuellement votre fonctionnement

Merci
Je regarde et vous tiens au courant dans la semaine
Merci d avoir pris du tps
Cdt

Bonjour, j’essaye de connecter un détecteur sur un V4 4.00.33 la fonction NON ne me donne pas le résultat voulu, j’ai essayé de passer via un virtuelle rien n’y fait, merci pour votre aide…

bonsoir,
il faut faire des tests avec NON et sans NON.
Tout dépend de votre capteur et de son type NO ou NF
cdt

Capteur NF Honeywell IS312 j’ai effectivement fait les test avec ou sans NON,
Lorsque je mets le NON dans le scénario et que je fait la sauvegarde là les relais s’enclenchent la durée donnée mais seulement cette fois là après rien ne bouge.
Mais entrée digit ou est connecté le capteur reste allumé constamment et s’éteint si il y a mouvement. avec ou sans le NON?

Merci pour votre réponse

Cdt

bonjour,
votre capteur semble être dy type Normalement Ouvert. Il se ferlme lors d’une détection.
Si vous voulez exécuter un scénario à la détection, il ne faut donc pas utiliser NON.

Le capteur IS312 a déjà fait l’objet de discussions sur ce forum.
Vérifiez votre connexion, il y a des contacts NO et aussi NF. Le scenario dépend donc de votre connexion.

cdt

Bonsoir, alors après recherche c’est comme je le savais déjà c’est un NF mais une scène avec un virtuel était en place pour un autre test, donc petit problème a ce niveau, encore merci pour ton aide Fgtoul

Cdt