Notification de Coupure EDF

ipx800-v4

#61

Bonjour @grocrabe,

Le cas est un peu particulier : branchement de type 2 (distance habitation > 30 m).
Le disjoncteur de branchement secteur (AGCP) est un modèle classique 500mA sélectif, réglé sur 45A.
Le disjoncteur général de l’habitation est un disjoncteur différentiel 32A - 300mA instantané Schneider iC60 que j’ai équipé d’un contact auxiliaire.
Je sais que mon système ne peut pas différentier la coupure secteur et le déclenchement du disjoncteur de branchement, mais la sélectivité est correcte, et sauf incident sur le câble entre le point de fourniture et l’habitation ou de court-circuit franc, il n’y a pas de raison d’avoir un déclenchement du disjoncteur de branchement. Et cette situation convient bien.
Pour info, je joint un schéma simplifié illustrant le câblage réalisé pour l’alim et la détection de coupure.
CdtSchéma alim IPX800.pdf (76,7 Ko)