Bonsoir mit-113,
ça sent le mauvais contact, vérifiez tout, bus, 12V, 230V, vis mal serrée, connecteur mal enfoncé, au niveau du X-4VR et en amont.
Bonne soirée
Bonsoir mit-113,
ça sent le mauvais contact, vérifiez tout, bus, 12V, 230V, vis mal serrée, connecteur mal enfoncé, au niveau du X-4VR et en amont.
Bonne soirée
Je vérifierais mais cela n’explique pas qu’ils fonctionnent tous manuellement
Bonjour mit-113,
par manuellement vous voulez dire par les BP ou depuis l’IHM?
quelles sont vos version de firmware et de logiciel?
Bonne journée
Bonjour,
J’ai créé un Dashboard avec tous mes BSO et volets, par ce biais j’arrive à les piloter sans problème.
Firmware et logiciel 4.04.04.
Bonjour tout le monde,
Arrivant doucement à la fin de mon chantier (ouf, déballage des cartons imminents) je me penche un peux plus sur la domotique
Au niveau des X-display comment on peux les mettre en veille? (les écrans commencent à être marqué) j’ai ajouté la veilleuse mais il reste sur la dernière fonction sélectionné
pour le X4VR qui pose problème, une idée?
@+
bonjour grocrabe
ah parfait pour le x-display j’avais fait des recherches pour « mise en veille » pour le coup c’était « éteindre l’écran » my bad…
oui j’ai vérifier les câblages par principe de précaution mais comme cité plus haut s’il y avait un soucis de câblage je n’arriverais pas à les pilotés depuis le Dashboard (ou alors j’ai loupé un épisode). Par contre j’ai pas insister sur le bus (never touch a « half » running system)
Bonjour mit-113, et à tout le monde, je me lance enfin aussi dans le forum, utilisateur de domotique depuis quelque années, et actuellement nous faisons construire avec ma femme, et la partie électrique à bien été modifier pour tout ramener au tableau.
Voilà ma question, un peu bête mais bon ^^
Pourriez-vous me dire les choses que le Consuel vous à dit de modifier ?
Si besoin je peux poster des photo de mon futur tableau électrique (X8R, X4FP, X4VR), et l’armoire domotique(raspberryx3, ipx800v4 mini, ecoRT2, NAS, Switch, box internet…) Je suis électricien de métier mais pas dans le domestique, j’ai pas trop les codes pour ce genre d’installation, je travaille pour de plus grosse puissance.
Merci en tout cas pour votre temps de lecture et tout les gens sur ce forum qui m’ont aider sans le savoir tout au long de mes recherches. bis
Bonjour Alex_83 et bienvenue sur le forum,
ce que va vérifier en priorité le Consuel :
Il vous fera démonter certains appareillages pour pouvoir vérifier.
Il s’intéressera assez peu à la domotique (TBT)
Par contre je vois que vous aurez un Raspberry. Ils sont très, très sensibles à ce qui est fabriqué par le propriétaire et ne porte pas la marque d’un fabricant reconnu et, surtout si vous commutez de la BT, éplucheront vos montages…
Le fait de présenter un tableau câblé proprement donnera confiance (pas de doute pour vous, vu votre métier ).
Bonne journée
Salut !! Merci énormément de votre message.
Cela me rassure tout ce que vous dites. Le câblage/Pieuvres électrique ont été faite par une société d’électricité par notre constructeur donc pour le respect des section de câbles et les disjoncteur c’est bon.
Pour ce qui est des Raspberry, ils sont utiliser seulement en réseau, gestion par IP, pas de liaison direct avec le tableau, seulement les X8R, X4FP et X4VR font la commutation de phases.
merci
J’ai fait une discussion aussi sur ma présentation des fois que ça intéresse des gens ^^ et les avis sont les bienvenues bien entendu.
les bouton poussoir des points lumineux sont en Grade3 ramener au tableau. Les X4VR seront géré par les X-display et X4VR
Hello, je n’ai rien à ajouter au post de grocrabe.
Pour ma part j’ai payé 2h de main d’œuvre à un électricien pour faire un tour poussé de ma maison/tableau j’en ai parlé quelques messages plus haut.
Le jour du passage du consuel, j’ai cité l’entreprise qui m’a fait la pré-vérification et j’ai l’impression que la personne a fait un tour pour la forme sans faire de grosse vérification…
Pour revenir à mon problème de X4VR j’ai re-vérifié tous les câbles y compris le bus, RAS tout est connecté
pour tester j’ai refais un scénario on/off pour piloter tous les BSO de ce X4VR via un x-display, effectivement il ne se passe rien.
j’ai remarqué autre chose, la led power est moins lumineuse sur ce X4VR, je ne sais pas si ça peu être un signe de casse matériel (les 3 ont été acheté en même temps)
Bonjour mit-113,
ouvrez un ticket sur le HelpDesk, le SAV peut mener quelques tests à distances.
Bonne journée
Pour l’instant je n’ai pas intégré internet sur le réseau de l’IPX, va falloir que je termine les baies maintenant
alors il reste la solution du retour physique en SAV, après ticket sur le HelpDesk bien sûr…
Bonne journée
Bonjour tout le monde
Je reprends doucement mon installation point par point et je commence par les volets. J’ai 1 volet branché sur un IPX et 4 autre sur un X4VR.
J’ai uniquement des x-display pour les piloter et c’est là que je coince.
Pour piloter le volet branché sur l’IPX j’ai fais un inter pour la montée et un autre pour la descente en utilisant un câblage du wiki, pour le gérer de la pièce c’est parfait.
Pour les 4 autres j’ai fais un scénario « volets nuit »entrée virtuelle/on-off/volet roulants pour les pilotés tous en même temps. ( en plus de la gestion en solo dans chacune des pièces).
Ma question est simple : est il possible d’ajouter à mon scénario « volets nuit » le volet branché sur l’IPX?