Après de nombreuses lectures sur ce forum, le wiki de GCE et quelques tutos (merci à toutes ces personnes qui donnent de leur temps) je souhaite passer à la pratique.
N’étant pas professionnel en électricité, j’ai besoin d’avoir vos avis sur le schéma que j’ai fait et sur le matériel choisi. C’est pourquoi je vous présente mon projet :
Automatiser la filtration programmée de la piscine et l’arrosage potager, pots de fleurs, parterres.
La piscine
Actuellement la piscine installée est de la marque Alliance traitée au sel sans débordement.
Voici le schéma électrique actuel
Acti9, iC60N disjoncteur 1P 2A courbe C Schneider (DIN1)
Disjoncteur Schneider 2A pour protection des alimentations :
15 kA Icu à 12…60 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
50 kA Icu à 12…60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2|Schneider A9F74102|
|T31|Horloge analogique modulaire MicroRex T31|Existant installation piscine|Rex T31|
|LC1K09 10P7|Contacteur|Existant installation piscine|Schneider LC1K09 10P7|
Arrosage
Pour l’arrosage j’ai suivi le wiki de GCE.
Pour les électrovannes, je me suis orienté vers des RAIN BIRD 100 DV.
Schéma de câblage électrique
Voici le schéma que j’ai fait.
La partie programmation sera vue plus tard. L’idée est d’utiliser Jeedom et l’Ico de chez Ondilo. Une API est disponible pour récupérer les infos de l’Ico et un plugin est dispo sur Jeedom.
Attention les vannes que vous avez choisi sont des vannes 24V AC et l’alimentation que vous avez choisi est une 24V DC…
Une petite coquille de notation s’est aussi glissée dans votre schéma : en haut au milieu c’est 12V pour l’alimentation de la v4
Pour compléter votre montage vous pouvez aussi en profiter pour faire le niveau d’eau automatique de votre piscine
Et comme il vous reste des relais vous pouvez peut-être aussi ajouter une vanne a bille de contrôle de l’arrivée deau et un compteur d’eau connecté
Bonjour Jweb,
Merci beaucoup pour cette réponse super rapide.
Bien vu effectivement pour les deux erreurs. Un peu compliqué à trouver cette alimentation 24V AC. Je vais corriger ça.
Merci aussi pour le conseil sur les autres usages possibles.
Bonjour,
Merci grocrabe, j’avais vu celle-ci mais je souhaitais mini du 40 VA si je souhaites ajouter des électrovannes plus tard.
J’ai trouvé ca, je modifie mon schéma.
quand vous faites le calcul de puissance du transfo, ce n’est pas le nb de vannes qui est important, mais le nb de vannes enclenchées en même temps et il est rarement supérieur à un…